1~10kV线路每相引流线、引下线、避雷器引下线与邻相的引下线或导线之间等,安装后的净空距离不应小于300mm;1kV以下电力线路,不应小于150mm。

线路的导线与拉线、电杆或构架之间安装后的净空距离,1~10kV时,不应小于200mm;1kV以下时,不应小于100mm。

2022-08-27 23:04:20
吴高
吴高
从业7年
商标注册专利变更专利撰写
所在地区:成都市
咨询解答:325
咨询TA

避雷针间距一般应不小于3米。

2022-08-28 00:46:20