供热管道材料进场验收的标准,首先,遵循的原则就是按照双方制定的采购合同中约定的相关材料,技术参数进行验收,比如验收钢管的壁厚,保温管道材料的长度,供热管道的保温层的厚度,外观是否有破损,如果是聚乙烯,超细玻璃棉,还有检查它的出厂合格证书,提出部分样品送到相关的检验机构,检验其密度,容量等等,以及阻热系数。

2022-02-15 11:04:34
刘顺峰
刘顺峰
从业5年
注册商标个体工商户专利申请
所在地区:青岛市
咨询解答:665
咨询TA

第一、供热管道施工基本要求

  1、注意供热管网与建筑物之间的最小距离。其实针对不同的建筑,对净距的要求是有所差异的,最重要的是热力网管沟内不能有燃起管道穿过,当两者之间交叉的垂直净距小于300MM时,就要采取相关措施,避免燃气泄漏到管沟里 。 2、注意管道材料与连接要求。为了保证供热安全,需要从材料的质量、焊接检验和设备检测等方面进行严格控制,以此来保证施工质量。城镇供热管道一般采用无缝钢管、电弧焊或者是高频焊焊接管道。


  第二、供热管道验收规范

  其实在了解供热管道验收规范之前,对施工工艺和要求有必要进行相关了解,这样才能帮助我们更好的理解和验收。那具体有哪些规范呢,一起看看吧!

  1、供热管道的水压试验压力一般要是工作压力的1.5倍,但是要注意不能小于0.6 MPa。一般可以用相关方法检测。

  2、如果压力经过检测是合格的,那接下来就要对管道进行冲洗,如果冲洗后的水色不浑浊,说明供热管道合格,相反如果浑浊,说明不合格。


  3、管道经过冲洗之后,然后就要对它进行通水、加热,进行试运行和调试了。可以通过测量各建筑物热力入口供水的温度及压力,来确定管道加热系统是否正常。如果不正常,需要检查问题的所在,然后延期试运行检查。

  4、当在进行水压试验时,试验管道上的阀门应该处于开启状态,这里要注意应该将试验管道与非试验管道隔断,避免相互影响!