高频开关电源直流直流柜充电机无输出是什么原因?
模块报欠压报警,无电压输出 模块内部问题, 高频开关直流电源常见故障原因及处理方法 (1) 主监控常见故障处理 1界面不停闪烁或无任何显示 液晶显示器检测到的数据异常 2界面显示不清晰 液晶显示器的制作工艺影响 如是按键式主监控,需在按键界面的上/下键方可进行亮度调节 如是触摸式主监控,需在"系统设置"/"其它"栏方可对亮度进行调节 3触摸界面无反应且黑屏 液晶显示器没工作 检查该监控单元电源端有无90--320V电压,如无电压需检查电源线采集有无松动 4主监控报出所有或部分监控单元模块通讯故障 与主监控未通讯上 ①检查主监控设置与实际配置是否一致; ②检查所有485接口的连接线是否正确、接线是否良好; ③断开所有的485口检查每一单元的485口是否有3V左右电压,对应的工作指示灯闪烁是否正常, ④主监控与单元一一进行通讯,如与其中某一单元不能通讯需更换该单元;如与全部单元均不能通讯 5主监控与后台不能通讯 数据传送异常 ①检查主监控通讯协议、地址及波特率与后台选择是否一致,如不一致需更改一致; ②检查RS485/RS232模式选择是否与后台一致,我公司出厂一般设为232模式,如需采用485模式请与我公司联系; ③检查通讯接口接线是否正确,如不正确需更改; ④如与后台通讯时个别数据不对,请与后台厂家联系; (2) 整流模块常见故障处理 1模块不显示或黑屏 监控器未检测到数据或没工作 检查模块内部所有接口有无松动,如松动需重新插上, 2报过温过压保护 监控器未检测到数据 检查模块内部所有接口有无松动,如松动需重新插上,如接触良好 3模块显示16A,实际无那么大负载 电流采集异常 检查模块内部所有接口有无松动,如松动需重新插上 4模块报欠压报警,无电压输出 模块内部问题, 5主监控间隔循环报模块通讯故障 一模块干扰其他模块通讯故障 单个模块与主监控进行通讯,查出具体的模块 (3) 交流监控单元常见故障处理 1交流一路吸合不上 交流一路接触器没工作 ①检查接线是否正确、接牢,如正常按下面步骤; ②将监控单元的一路控制端短接进行通电试验,测量一路交流接触器的线圈: a、如线圈电压正常,接触器仍不能工作,需更换交流接触器; b、如线圈无电压或异常,需检查线路; 2 交流一路停电、二路吸合不上 交流二路接触器没工作 ①检查接线是否正确、接牢,如正常按下面步骤; ②将一路停电, 短接二路控制端,通上二路交流电,测量二路交流接触器的线圈: a、如线圈电压正常,接触器仍不能工作,需更换交流接触器; b、如线圈无电压或异常,需仔细检查线路; c、如接触器能够吸合, 3主监控报交流电压过高或过低 监控器检测到的交流电压异常 测量实际交流电压,与主监控显示是否一致,如偏差较小(20V左右),可以调节交流单元的电位器 4主监控报交流通讯故障 主监控未检测到交流单元数据 检查交流监控单元的工作电压是否正常(90-320V),工作灯闪烁是否正常: a、如工作灯闪烁异常需重新上电, b、如工作灯闪烁正常,主监控仍报通讯故障,需检查与主监控485口的接线是否正确、牢固 (4) 直流监控单元常见故障处理 1主监控报合母、控母、电池电压过高或过低 监控器检测到的电压异常 2主监控电流不显示或异常 主监控检测的电流数据异常 3主监控报直流通讯故障 (5) 开关量监控单元常见故障处理 1有故障时主监控报不出 2主监控报开关量通讯故障 主监控未检测到开关单元数据 (6) 电池巡检单元常见故障处理 1主监控报电池过压、欠压 检测值超过设定值范围 2主监控报电池超差 3主监控报电池巡检通讯故障 (7) 绝缘检测单元常见故障处理 1主监控显示母线差压报警 检测值超过设定值范围 2主监控不显示各个支路对地电阻值 主监控未检测到数据 3主监控显示各个支路与实际不对应 信号采集不对 4主监控报绝缘检测通讯故障