pc斜撑杆调整范围?
(1)预制PC板的临时支撑系统2组斜向可调节螺杆组成。根据现场施工情况,对重量过重或悬挑构件采用2组水平连接两头设置和3组可调节螺杆均布设置,确保施工安全。
(2)根据给定的水准标高、控制轴线引出层水平标高线、轴线,然后按水平标高线、轴线安装板下搁置件。板墙抄平采用硬垫块方式,即在板墙底按控制标高放置墙厚尺寸的硬垫块,然后校正、固定,预制PC板一次吊装,坐落其上。
(3)吊装就位后,采用靠尺检验挂板的垂直度,偏差用调节杆进行调整。
(4)预制PC板通过可调节螺杆与现浇结构联系固定。可调节螺杆外管为Ф52×6,中间杆直径为Ф28mm,材质为45#中炭钢,抗拉强度按Ⅱ级钢计算。
(5)斜支撑安装必须将上部螺栓及下部螺母与螺杆收紧;
(6)安装斜撑时应认真检查预埋的螺杆、套筒是否有松动现象,如有应立即进行处理;
(7)PC板上部楼板安装完毕后应检查斜撑杆是否有松动现象及构件垂直度校正:构件就位后应立即安装斜向支撑,应将螺丝收紧拧牢后方可松吊钩。使用2m靠尺通过斜撑的调节撑出或收紧对构件垂直度进行校正,满足相应规定要求。
(8)预制PC板安装、固定后,再按结构层施工工序进行后一道工序施工。
竖向构件斜支撑
撑杆下部垫板
撑杆上部垫板
图36 PC板安装与调整斜撑
PC板外墙“T形”节点连接预制内墙构件
预制外墙构件
构件预埋注浆管
构件斜支撑
图37 外墙柱“T形”节点连接
外墙“T型”连接,通过现浇节点将竖向构件拼接到一起;构件伸出钢筋伸入到现浇节点中,钢筋长度满足规范规定要求;构件钢筋与现浇节点钢筋应绑扎牢固,保证连接可靠性。
(2)水平构件安装控制
预制钢筋混凝土外墙PC板与楼板连接
安装预埋电盒
预埋斜支撑连接套筒
预留楼板拉接筋
浆锚连接预埋注浆管
图38 预制钢筋混凝土外墙PC板
PC柱构件,通过注浆管、预留插筋保证上下钢筋连续性;通过构件上预埋套筒连接斜向支撑杆,以保证构件就位后的稳定性,并通过斜撑杆调整构件的垂直度;通过PC板预留的楼板拉接筋,以保证预制楼板与PC板连接的整体性;PC板与楼板连接处设置凹槽,考虑预制楼板的搁置,增强楼板构件与PC板构件连接整体性。
节点安装控制
浆锚节点灌浆
1)灌浆前应全面检查灌浆孔道、泌水孔、排气孔是否通畅。
2)将竖向构件的上下连接处、水平连接处及竖向构件与楼面连接处清理干净,灌浆前24小时表面充分浇水湿润,灌浆前1小时应吸干积水。
3)采用Φ30mm PE高压聚乙烯棒对竖向构件的水平及垂直拼缝进行嵌填,棒材嵌入板缝距外表面10mm,然后采用高强水泥浆封堵,封堵材料的抗压强度应大于10MPa。
4)严格按照产品说明书的要求配置灌浆料,先在搅拌桶内加入定量的水,然后将干料倒入搅拌桶内,用手持电动搅拌器充分搅拌均匀,搅拌时间从开始投料到搅拌结束应不少于3min,搅拌时叶片不得提至浆料液面之上,以免带入空气。搅拌后的灌浆料应在45min内使用完毕。
5)浆锚节点灌浆采用高位漏斗灌浆法,利用提高浆液的位能差满足灌浆要求,确保灌浆料能充分填充密实。