变压器的过流保护和速断保护定值怎么算,有公式吗?

132****8244
过流保护装置是什么
提问时间:2022-08-31 02:35:08
提示:以下回答均以本问题为中心,仅供参考;如需更多帮助,请咨询早鸽顾问。 去咨询
回答 | 共1个
章燕
章燕
从业1年
发明专利申请外观专利申请
所在地区:福州市
咨询解答:402
咨询TA

变压器过流保护按躲过变压器可能出现的最大负荷电流整定。Idz=Kk/Kf×Ifhmax。其中;Kk---可靠系数,一般为1.2~1.3,Kf---返回系数,0.85,Ifhmax---最大负荷电流。

变压器电流速断保护按躲过变压器低压母线最大短路电流整定。Idz=Kk×Idmax。其中Kk---可靠系数1.2~1.3, Idmax---低压母线最大短路电流。

变压器速断保护的整定有两个原则:

一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路电流,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;

二、躲过变压器空载合闸时的励磁涌流,一般取3~5~倍保护安装侧的额定电流。过流保护与上述一致。