这技术交底比较简单,主要有以下内容: 1、建筑属于几级防雷建筑。 1. 工程利用柱内两根以上的主筋与基础(柱)内主筋焊接(主筋Φ16钢筋以上)参见图集《建筑物电气通用图集98DQ》。 2. 作为防雷引下线的钢筋(Φ16钢筋以上),如果钢筋为绑扎,则必须采用搭接焊,钢筋的端部搭接长度大于6倍钢筋直径。并且至少要三边焊(两侧和一个端头)以保证电气通路。 3. 作为防雷引下线的钢筋作好标记,保证钢筋上下贯通形成电气通路。 4. 扁钢接地线搭接长度应为扁钢宽度的2倍;当宽度不同时,搭接长度以宽的为准,至少三面焊接。 5. 圆钢与扁钢连接时,为了达到连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,并应焊以由钢带弯成弧形或直角型卡子,或直接由钢带本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。 6. 圆钢接地线搭接长度为圆钢直径的6倍,当直径不同时,搭接长度以直径大的为准,且应两面焊接。 7. 焊接应饱满牢固,不应有夹渣、咬肉、气孔等现象。 8. 预埋板采用60×100×6,地面上500mm。且用2mm厚的钢板制作暗装接地测试点盒,规格250 mm×160 mm×160mm,用ф12镀锌圆钢与基础内两根引下线焊接,钢筋的焊接长度大于6倍钢筋直径,引出柱子外至接地测试点盒,与盒内15cm长40×4镀锌扁钢焊接,作为接地电阻测试点。 9. 环形接地连接线利用建筑物桩台板外圈>Φ10两根桩台板板面钢筋作环形连接,环行接地连接线需与所经过的桩内两根主筋焊接。 10. 将PE干线、总水管、空调进管等所有进出建筑物的金属体及建筑物的金属构件与总等电位连接端子箱连通。将各层插座、外露可导电部分、金属管道等金属构筑物与局部等电位连接端子箱连同。卫生间辅助等电位联接方式按照《等电位连接安装》02D501-2做法施工。电缆重复接地做法参见《国标》99D562。电气保护接地、消防设备接地在接地装置制作安装完毕后,应测定接地电阻的数值,以确定是否满足设计或有关规程要求。用ZC-8型接地电阻测试仪测试接地电阻值,接地电阻测试后应及时填写接地电阻测试记录。如果接地电阻应小于1欧姆,如果达不到要求,应补打接地极,直至满足要求。