扁铁设备接地线标准?

139****2880
扁铁立着弯有什么办法
提问时间:2022-09-23 09:17:59
提示:以下回答均以本问题为中心,仅供参考;如需更多帮助,请咨询早鸽顾问。 去咨询
回答 | 共2个
张宇
张宇
从业9年
专利转让
所在地区:广州市
咨询解答:797
咨询TA

(1)接地线一般用40mm×4mm的镀锌扁钢。

(2)接地体用镀锌钢管或角钢。钢管直径为50mm,管壁厚不小于3.5mm,长度2~3m。角钢以50mm×50mm×5mm为宜。

(3)接地体的顶端距地面0.5~0.8m,以避开冻土层,钢管或角钢的根数视接地体周围的土壤电阻率而定,一般不少于两根,每根的间距为3~5m

(4)接地体距建筑物的距离在1.5m以上,与独立的避雷针接地体的距离大于3m。

(5)接地线与接地体的联接应使用搭接焊。

2022-09-23 10:07:02
王全蓉
王全蓉
从业10年
专家商标注册商标撤三商标异议
所在地区:杭州市
咨询解答:413
咨询TA

接地采用扁铁焊接规范要求:镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。镀锌圆钢焊接长度为不小于其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。 镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为不小于圆钢直径的6倍,必要时采用辅助圆钢或扁钢弯成直角焊接。 镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,还应直接将扁钢本弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接,与钢管焊接时,在钢管上的包绕焊接长度不小于扁钢宽度的2倍。