1 ) 开启末端试水装置,岀水压力不应低于0.05 MPa, 水流指示器、湿式报警阀、压力开关应及时动作。
2 ) 报警阀动作后,测量水力警铃声强,不得低于70 dB。
3 ) 开启末端试水装置5 min内,消防水泵应自动启动。
4 ) 消防控制设备准确接收并显示水流指示器、压力开关、流量开关和消防水泵的反馈信号。