1、使用R404A替代R22的最大问题是润滑油问题,必须配套使用PVE酯类油替换R22用矿物润滑油。

酯类润滑油和水的亲和性高,脱水性差,故在使用中应尽量避免与外界空气接触,容器开封后,应尽快使用,使用后须密封保存;远离氧化剂、强碱、强酸,在通风良好处保存;使用时应避免接触皮肤和眼睛,避免吸入其蒸气和喷雾。

2022-12-22 12:29:44
张德川
张德川
从业9年
专利权恢复专利驳回复审
所在地区:洛阳市
咨询解答:341
咨询TA


R-404A作为当今广泛使用的中低温制冷剂,常应用于冷库、食品冷冻设备、船用制冷设备、工业低温制冷、商业低温制冷、交通运输制冷设备(冷藏车等)、冷冻冷凝机组、超市陈列展示柜等制冷设备。

R404A制冷剂是新装制冷设备上替代氟利昂R22和R502的最普遍的工业标准制冷剂(通常为低温冷冻系统),R404A最接近于R-502的运作,它适用于所有R-502可正常运作的环境,R404A得到全球绝大多数的制冷设备制造商的认可和使用。

但是由于R404A与R502和R22物化性能、理论循环性能以及压缩机用油等均不相同,因此对于初装为R502和R22制冷剂的制冷设备的售后维修,如果需要再添加或更换制冷剂,仍然只能添加R502和R22,通常不能直接以R404A来替代R502、R22(也就是说通常不可以进行换血式的替换)。

R-404A物化性质 冷媒名称R-404A 分子量97.6 沸点(1atm),℃-46.8 临界温度,℃72.1 临界压力,kPa3732 饱和蒸气压(25℃),kPa1255 汽化热/蒸发潜热(沸点下,1atm),kJ/kg207 破坏臭氧潜能值(ODP)0 全球变暖潜能值(GWP,100yr)3800 ASHRAE安全级别A1(无毒不可燃) R-404A冷媒包装 一次性钢瓶包装:10.9kg/瓶。

2022-12-22 14:10:43
吴佳
吴佳
从业6年
LOGO设计营销策划
所在地区:苏州市
咨询解答:352
咨询TA

R404A (R-404A)


产品类别: HFC


化学成份: 五氟乙烷/三氟乙烷/四氟乙烷混合物


制冷剂R404A,别名R404A,商品名称有SUVA HP62、SUVA 404A、Genetron 404A等。由于R404A属于HFC型非共沸环保制冷剂(完全不含破坏臭氧层的CFC、HCFC),得到目前世界绝大多数国家的认可并推荐的主流低温环保制冷剂,广泛用于新冷冻设备上的初装和维修过程中的再添加。符合美国环保组织EPA、SNAP和UL的标准,符合美国采暖、制冷空调工程师协会(ASHRAE)的A1安全等级类别(这是最高的级别,对人身体无害)。


分子式:CH F2CF3/CF3CH2F/CH3CF3


沸点 (101.3KPa, ~C): -46.1


临界温度 ℃: 72.4


临界压力(KPa): 3688.7


液体密度 g/cm 3 , 25℃: 1.045


破坏臭氧潜能值 (ODP):0


全球变暖系数值(GWP):3850


10.9Kg一次性钢瓶包装,ISO TANK灌装,充装系数不大于0.84kg/L。R404A制冷剂必须贮存在阴凉、干燥及通风的地方,避免日晒雨淋。

2022-12-22 13:51:42
曾茂恒
曾茂恒
从业9年
商标初审维权商标无效宣告
所在地区:南昌市
咨询解答:36
咨询TA

R404A替代R22物理特性上的需要注意:

第一,使用杜邦R404A制冷剂替代杜邦R22制冷剂的最大问题是润滑油问题,必须配套使用PVE酯类油替换R22用矿物润滑油。

第二,杜邦R404A制冷剂的排气压力约为R22的1.2倍,质量流量是R22的1.5倍左右,排气流速增加,阻力增大。一般来讲,冷凝器的换热容量要比R22增大20%~30%。相同温度下杜邦R404A制冷剂与R22制冷剂的饱和压力不同,所以R404A热力膨胀阀的动作机构与R22不同。

第三,由于杜邦制冷剂R404A的饱和压力比R22高,所以系统中压力容器设计压力要进行更改,以确保安全性。

第四,杜邦R404A是非共沸混合工质,非共沸混合物的成分浓度随温度、压力变化而变化,这对制冷系统的生产、调试及维修都带来一定的困难,对系统热传导性能也会产生一定的影响, 特别是当制冷剂泄漏时,系统制冷剂需要全部排空置换,这样才能保证各混合组分的比例,也才能达到设计制冷效果,否则会越弄越糟。

第五,由于R404A制冷剂及润滑油本身与水的相溶性很好,所以,系统对水分及残留物,清洁度等的要求与R22制冷剂相比都有所提高,R404A系统水分控制和杂质控制是一项比较重要的指标,系统中相应的过滤装置等要进行变更。


采购杜邦R404A的相关注意事项

首先从包装,目前杜邦制冷剂已经更换了一批新包装,和之前的包装上有明显的区别,所有从包装上首先就能非常一眼识别是不是假冒产品,当然了,也许假货厂家也已经知道了一点,所以光凭外包装上是很难分辨真假的,只能是结合纸箱的外观、纸盒的硬度、文字的规范度来做简单的估量。

第二,防伪标示,现在杜邦的制冷剂上所有规格的纸盒上都有一个防伪码,直接刮开查询就能了解是不是真货。或者是打400-885-1888查询,也能马上识别。

第三,渠道,买品牌的产品,渠道很重要,一定要找正规的经销商或者渠道商购买,才能确保杜邦制冷剂的真伪。华北地区。目前最大的杜邦代理经销商是北京金星佳业,在华北地区的需求者们,可以直接通过他们公司采购,是价格最低,而且确保真货的。

第四,杜邦制冷剂正品包装,在圆形16位防伪数码标签上,应贴有明显易辨杜邦标示标签,并且该标签具有三维立体景深度,可从左右上下四个方向观察到不同点数,此外,在与视线垂直,标签顶部远离观察者倾斜时,还可观察到“refrigerants”,“COOL”等字样,让您更好辨别真伪。

2022-12-22 12:46:41
没有符合您的答案?立即联系 “在线顾问"
顾问推荐
{{item.label}}
{{item.desc}}
相关资讯 换一批
专利分析的具体含义
大家在拿到一项专利的时候,需要对其进行专利分析,通过专利分析可以知道这项技术在行业内所处的地位是如何的,而且还可以知道这一领域的前景如何,帮助专利的产业更好的进行。那么什么是专利分析呢?下面,是早鸽网顾问准备的相关知识,希望对你有所帮助
专利分析
966次浏览
2022-12-22 12:19:53
国外商标注册的注意事项有哪些
在国外注册商标是一项重要的商业任务,因为商标可以帮助企业建立品牌形象,保护其产品和服务免受侵权。
国外商标注册
712次浏览
2023-11-16 16:28:54
认缴制度的内容,和实缴的区别
注册资本认缴与实缴的区别在于其法律性质不同。认缴制度不需要验资,但实缴制度需要验资。此外,认缴制度的法律含义和类型也不同于实缴制度。按照规定,注册的公司、注册资本适用认缴制度,如果与公司的财产担保有关,则适用实缴制度。
认缴制度
112次浏览
2022-07-02 18:46:44
认缴制度的内容,和实缴的区别
通过域名怎么打开公司网站
通过域名怎么打开公司网站呢?下面是早鸽网顾问准备的相关内容,希望对你有所帮助。
公司网站
472次浏览
2023-03-30 18:51:46
通过域名怎么打开公司网站
在南京市注册公司程序及行政机关有哪些
如果公司非常成功,那么注册分支机构是一个很好的选择。中国有很多企业,那么这些企业应该在哪里申请注册公司的流程,注册公司的流程是什么,应该提交哪些材料?下面,为了帮助您更好地了解相关知识,早鸽网顾问整理了以下内容,希望能对您有所帮助。
公司注册登记程序
412次浏览
2022-04-09 15:53:42
在南京市注册公司程序及行政机关有哪些
杨东明
杨东明顾问
擅长:商标撤三申请,商标无效宣告
执业5年
咨询专业顾问
最新问答
2023-06-19 06:34:24
北京海丰益商贸中心基本介绍?
北京海丰益商贸中心基本介绍?
2023-06-19 06:33:56
北京佳兴源装饰有限公司第一分公司公司大概情况
北京佳兴源装饰有限公司第一分公司公司大概情况
2023-06-19 06:33:29
北京君燕环保设备有限公司是多久时候成立的?
北京君燕环保设备有限公司是多久时候成立的?
2023-06-19 06:32:19
北京市华盛业石材经营部是多久时候成立的?
北京市华盛业石材经营部是多久时候成立的?
2023-06-19 06:31:54
北京市四季永芳石材经营部基本介绍?
北京市四季永芳石材经营部基本介绍?