产生噪音强度最大的变压器?
。
因为近年来,人们生活水平的提高,导致用电量的迅猛增长,所以在住宅及公共场所已经越来越多地使用大中型电力变压器。
这些变压器布点位置基本处于居民住宅旁或建筑物内,而它产生的噪声问题日益地受到人们的关注,很多电力企业已经意识到这个设备噪音给民众带来了困扰,如何解决电力变压器噪声已成为电力变压器制造业和供电企业首当其冲的问题。
变压器噪声的来源是什么?
在住宅楼底层设立变压器房,是房产公司为节约土地资源,美化小区环境的通常之举。
但噪声是对50hz交流电引起的以100hz为基频的变压器低频噪声,其穿透力非常强,虽然变压器房室内噪声仅为64~67dB(A),但楼上住宅内噪声级别通常为36~38 dB(A),还是可以明显感觉到嗡鸣声,就像一只蚊子一直在你耳边嗡嗡嗡的飞来飞去,是不是一想到这个场景就特别心烦!
蚊子的声音虽然让你心烦,但它不至于损害你的健康,而这种低频噪声对人的健康影响就很大,会引起头痛、失眠等神经官能症。
由于人体有自我修复的功能,只要接触时间不长,不会造成太大的问题。
但长期生活在低频噪音环境里的人,身体自我修复的速度跟不上受伤害的速度,长此以往容易对生命造成威胁。
我们是如何处理变压器噪声的?
针对电力变压器的噪声污染问题,我们通过不断的实践与研发,成功研制出来专门针对变压器现有缺陷的降噪减振平台,并申请了国家专利(专利号ZL201420605700.9)。
我们提供的变压器减振降噪平台系统,采用非线性无共振降噪技术,解决了传统减振设备与变压器的共振和低频扰民难题,使居民室内噪声达到国家标准。
我们具体运用了哪些变压器降噪措施?
杭州静之源公司在噪声治理行业近十年,治理了大大小小的设备噪音问题,我们会根据小区变压器房的实际情况,本着节约有效的设计合理原则,来采取如下的变压器噪声控制措施。
隔振措施
为减小变压器通过振动传播的结构噪声,对机组采取高效低频隔振处理。静之源的低频隔音台,可以把振动传递率控制到0.2%以下。这个措施反映在噪声传递附加下降量上面在27分贝左右,通过建筑结构再次衰减,对楼上住宅环境声音影响值就在30分贝左右。
加固措施
在噪声特别大情况下,可根据变压器机房内噪声频谱,选择合适的吸声结构。我们选择一种微穿孔板和多孔吸声材料组合的低频吸声结构,可使噪声传递附加下降量上面在1~2分贝左右。汇流联排的软连接处理:对硬性安装的低压母线排出线槽架铜排,电磁噪声振动有可能通过联排向建筑结构传播,降噪处理中间需要将它改成软线连接